Bonjour
voici ma config actuelle :
BEBOX 3 ----> routeur administrable Netgear RP614v4
(port 1 de la bebox vers port internet du netgear)
Plage de travail en 192.168.1.XXX - fonctionne en DHCP
BEBOX3 ----> vers 1 decodeur et 1 TV
Sous réseau :
Netgear RP614v4 ---> switch 1 TPlink 8 portes non administrables
Netgear RP614v4 ---> switch 2 D Link 4 portes non administrables
Plage de travail en 10.0.0.XXX - Fonctionne en DHCP
Le netgear fonctionne en DHCP et fixe certain matériel en IP fixe (dans des plages distinctes bien sur).
L'acces internet est fermé au niveau de la box. C'est le netgear qui fonctionne en PPOE avec les informations de connection PROXIMUS (abonnement ADSL intense)
Le switch 1 distribue mon bureau pro , 1 serveur, 3PC , 1 traceur réseau, une imprimante réseau
Le switch 2 distribue la partie non pro de la maison, a savoir un relais wi fi, et du matériel HIFI recevant des adresses IP fixe du Netgear. 2 Tablettes et telephones reliés en WIFI sur le relais WIFI
voici mon probléme :
Tout fonctionne a merveille sauf . . .
Sur mon réseau pro (relié au switch2) quand j'ouvre une fenetre internet avec 1 pc, ça fonctionne. Parfois sa ralentit, mais cela marche.
Si un 2eme pc accede a internet, quasi une fois sur deux, sa ce deconnecte ou sa se met à ramer a mort.
Quand un 3eme pc accede a internet, la c'est mort , un sur 3 a une connection internet et les 2 autres rament a mort ou perde la connection.
Quand je fais un speedtest, le temps de connection pour trouver un serveur test peut parfois ramer + d'une minute pour lancer le test.
parfois le test monte a 89 - 90, parfois sa stagne entre 05-70
J'ai appellé proximus. expliqué mon soucis. ils m'ont fait testé un pc direct en acces internet sur la box. La je n'ai jamais de decrochage , meme quand sur le sous réseau rame !
J'en deduit qu'il doit y avoir un probleme de traffic entre le netgeaur et les switch.
Mais je ne vois pas quel parametre chipoter dans le netgear ou autre . . .
Bref , je suis ouvert a toute reflexion pour trouver soluce !